Для Архангельской области температура холодных суток обеспеченностью 0,92 от -39 до -47 (по СНиП 23-01-99).
Вот, к примеру, канадская директива по расчету теплопотерь для теплиц, дает вполне близкие параметры для оценочных расчетов
http://www.cps.gov.on.ca/english/plans/E60...701/M-6701L.pdfНа английском, естественно.
Ваш случай - теплица 20*10, ограждение -поликарбонат, площадь ограждения около 440 м2.
Для поликарбоната R = 0.35 м2*оС/Вт
Скорость ветра в январе для Архангельской области менее 10 м/с (тот же СНиП).
Фактор ветра берем fw= 1.
Фактор конструкции - поликарбонат - fc = 0,9
Фактор системы - конвективные трубы - fs = 1.1
Итого: Q=(440/0.35)*(22-(-39))*1*0.9*1.1=75920 Вт
Накинем 5% на доп.потери через грунт - 79,7 кВт
Потери в сетях 5%, всего выходит 83,7 кВт или 418 Вт/м2.
Это без подогрева воды на полив.